據散熱器與計算溫差關系式計算:Q=m×△T的N次方,例如74×60檢測報告中的熱工計算公式(10柱):Q=5.8259×△T1.2829。
(1)當進水溫度95攝氏度,出口溫度70攝氏度,室內溫度18攝氏度時:
△T=(95攝氏度+70攝氏度)/2-18攝氏度=64.5攝氏度
Q=5.8259×64.51.2829=1221.4W(10柱)
每柱的散熱量為122.1W/柱
(2)當進水溫度為80攝氏度,出口溫度60攝氏度,室內溫度20攝氏度時:
△T=(80攝氏度+60攝氏度)/2-20攝氏度=50攝氏度
Q=5.8259×501.2829=814.6W(10柱)
每柱的散熱量為81.5W/柱
(3)當進水溫度為70攝氏度,出口溫度50攝氏度,室內溫度18攝氏度時:
△T=(70攝氏度+50攝氏度)/2-18攝氏度=42攝氏度
Q=5.8259×421.2829=708.4W
每柱的散熱量為70.8W/柱
而根據國家散熱器質量監督檢驗中心檢驗報告檢測結果匯總顯示:
散熱量與計算溫差的關系式為Q=5.8259×△T1.2629(W)
當△T=64.5攝氏度,散熱量Q=1221.4(W)
金屬熱強度Q=2.0583W/KG攝氏度。
利用供熱系數公式來計算
Q=K?F?△T
一般來說,△T已經計算出來,F是散熱面積,傳熱系數K,可通過類似散熱器中計算出來或者從經驗得到的,這種計算方法一般用在還沒有經過熱工檢驗,正在試制的散熱器中。一般熱工計算都采用熱工檢驗報告中散熱量與計算溫度的關系來計算。